Cómo empalmar cables eléctricos en instalación domiciliaria?

PeKosO

Legionario-La Résistance-Detect.Conan-SE BUSCA
Registrado
2008/05/09
Mensajes
42.350
Eso.

Voy a cambiar los cablesy enchufes de una casa que tengo, los cables no están dentro de la paredes, por lo que no tengo que entrar a picar, pero si voy a cambiar las canaletas de los cables por unos más piolas.

LA pregunta es con respecto a los empalmes, he visto varias formas de hacerlo
- los principales es torciendo los extremos expuestos del cable de cobre (que es la forma más común y mas usada), luego aislando el cable con manguera con un termocontraíble o cinta aislante.
- Otros sueldan los cables expuestos con estaño (sin torcerlos), luego el sistema de aislación elegido (termorretractil o cinta aislante).

a8310.jpg




Sin embargo, he visto opiniones que echan chuchas a estos métodos diciendo que no son los más apropiados, que lo que hay que hacer es usar regletas o tapones:

a8317.jpg


images



------------------------------------------


besos.
 
Eso.

Voy a cambiar los cablesy enchufes de una casa que tengo, los cables no están dentro de la paredes, por lo que no tengo que entrar a picar, pero si voy a cambiar las canaletas de los cables por unos más piolas.

LA pregunta es con respecto a los empalmes, he visto varias formas de hacerlo
- los principales es torciendo los extremos expuestos del cable de cobre (que es la forma más común y mas usada), luego aislando el cable con manguera con un termocontraíble o cinta aislante.
- Otros sueldan los cables expuestos con estaño (sin torcerlos), luego el sistema de aislación elegido (termorretractil o cinta aislante).

a8310.jpg




Sin embargo, he visto opiniones que echan chuchas a estos métodos diciendo que no son los más apropiados, que lo que hay que hacer es usar regletas o tapones:

a8317.jpg


images



------------------------------------------


besos.


Hágalo como ute quiera :jmuak3:
 
Los Tags :lol3::lol3::lol3:

¿Por qué "simios colombianos delincuentes" Don Peko? Los está ofendiendo sin razón alguna en este tema. Habiendo tantas razones...
 
Dbees unir, opcionalmente soldar, aplicar goma y despues huincha aislante. Listo.
 
Un empalme o enlace de cableado eléctrico es la unión de 2 o más cables de una instalación eléctrica o dentro de un aparato o equipo electrónico
https://es.wikipedia.org/wiki/Empalme_eléctrico
No cachaba, todos los días se aprende algo :vale: desconocía esa manera de arreglar los cables :sisi:
Mucho tiempo atrás tuve que llamar a la compañía eléctrica pq habia un problema con el empalme de la casa (Entre la casa y el poste), y tuvieron que venir a arreglarlo. No me cobraron... creo...
 
No cachaba, todos los días se aprende algo :vale: desconocía esa manera de arreglar los cables :sisi:
Mucho tiempo atrás tuve que llamar a la compañía eléctrica pq habia un problema con el empalme de la casa (Entre la casa y el poste), y tuvieron que venir a arreglarlo. No me cobraron... creo...
a ver entre la termoelectrica, hidroelectrica y tu medidor, todo el problema que haya es por cuenta de la compañia electrica, desde el medidor hacia adentro, llamese medidor desde el punto en que el cable entra a la caja metalica, es de coste tuyo salvo que sea problema de fabricacion del medidor (equipo) desde ahi te cobran a ti, mantenimiento, reposicion, verificacion o calibrado del medidor, etc.


Eso.

Voy a cambiar los cablesy enchufes de una casa que tengo, los cables no están dentro de la paredes, por lo que no tengo que entrar a picar, pero si voy a cambiar las canaletas de los cables por unos más piolas.

LA pregunta es con respecto a los empalmes, he visto varias formas de hacerlo
- los principales es torciendo los extremos expuestos del cable de cobre (que es la forma más común y mas usada), luego aislando el cable con manguera con un termocontraíble o cinta aislante.
- Otros sueldan los cables expuestos con estaño (sin torcerlos), luego el sistema de aislación elegido (termorretractil o cinta aislante).

a8310.jpg




Sin embargo, he visto opiniones que echan chuchas a estos métodos diciendo que no son los más apropiados, que lo que hay que hacer es usar regletas o tapones:

a8317.jpg


images



------------------------------------------


besos.

lo mejor la primera imagen y en lo posible al torcer , ver que se tuerza tambien parte de lo que está cubierto con el "plastico" esto con que fin? con el que si se llega a tirar de los extremos no quede inmediatamente expuesto el cobre y se produzcan cortocircuitos o electrocucion.



lo mejor y mas acorde es sobre eso ponerle los conectores que tienes en la ultima imagen, ya que soldaduras, thermocontraibles y huinchas dificultan que puedas manipularlos en caso de requerirlo, al soldar especialmente ya que si no tienes para desoldar tienes que cortarlos con el problema de que quede corto. pero si es una caja de derivacion y no un enchufe, la norma dicta que puedes usar cinta de goma y sobre esta, cinta aisladora,

el problema tambien en soldar es que la temperatura que requiere es alta y a la vez el cobre al ser buen conductor de calor, ocasiona que la funda protectora del cable sufra algun daño.

tambien puedes usar en algun caso derivadores electricos

2_d5126da6-7bcb-4800-8f56-6f4a8b3968bb_1024x1024.jpg

conectores.jpg


pero lo mas importante es que en cajas donde tengas mas de 2 grupos de cables tratar de ordenarlos por tipo onda unir por arriba todas las fases, por el medio sin enredos todas las tierras, y por abajo todos los neutros, cosa que ante cualquiera necesidar de trabajarlos, las weas no esten enredados con el riesgo que ello conlleve.

cualquier duda, aqui estamos.
 
a ver entre la termoelectrica, hidroelectrica y tu medidor, todo el problema que haya es por cuenta de la compañia electrica, desde el medidor hacia adentro, llamese medidor desde el punto en que el cable entra a la caja metalica, es de coste tuyo salvo que sea problema de fabricacion del medidor (equipo) desde ahi te cobran a ti, mantenimiento, reposicion, verificacion o calibrado del medidor, etc.




lo mejor la primera imagen y en lo posible al torcer , ver que se tuerza tambien parte de lo que está cubierto con el "plastico" esto con que fin? con el que si se llega a tirar de los extremos no quede inmediatamente expuesto el cobre y se produzcan cortocircuitos o electrocucion.



lo mejor y mas acorde es sobre eso ponerle los conectores que tienes en la ultima imagen, ya que soldaduras, thermocontraibles y huinchas dificultan que puedas manipularlos en caso de requerirlo, al soldar especialmente ya que si no tienes para desoldar tienes que cortarlos con el problema de que quede corto. pero si es una caja de derivacion y no un enchufe, la norma dicta que puedes usar cinta de goma y sobre esta, cinta aisladora,

el problema tambien en soldar es que la temperatura que requiere es alta y a la vez el cobre al ser buen conductor de calor, ocasiona que la funda protectora del cable sufra algun daño.

tambien puedes usar en algun caso derivadores electricos

2_d5126da6-7bcb-4800-8f56-6f4a8b3968bb_1024x1024.jpg

conectores.jpg


pero lo mas importante es que en cajas donde tengas mas de 2 grupos de cables tratar de ordenarlos por tipo onda unir por arriba todas las fases, por el medio sin enredos todas las tierras, y por abajo todos los neutros, cosa que ante cualquiera necesidar de trabajarlos, las weas no esten enredados con el riesgo que ello conlleve.

cualquier duda, aqui estamos.

gracias capo, otra consulta, esta casa es antigua y no tiene descarga a tierra. En tal caso y que quiera hacerlo, tiro la línea de tierra directamente al patio conectada a una barra a tierra?:

http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/704679/Barra-de-toma-tierra-5-8-acero-1-m/704679

:ear:
 
gracias capo, otra consulta, esta casa es antigua y no tiene descarga a tierra. En tal caso y que quiera hacerlo, tiro la línea de tierra directamente al patio conectada a una barra a tierra?:

http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/704679/Barra-de-toma-tierra-5-8-acero-1-m/704679

:ear:
asi es, es lo mas logico, si no tiene barra de tierra te recomiendo hacerlo cercano al medidor o al tablero electrico, desde ahi, primero mide que la calidad de la "tierra" sea buena, lo mas facil es tomar un soquete, ponerle una ampolleta, conectar uno a la fase y el otro a un cable directo de la barra de tierra, si la ampolleta prende bien, es de buena "calidad" la toma de tierra, desde ahi seria necesario sacar 2 cables de 12 awg en thhn [uno blanco y el otro verde] (por cierto te recomiendo hacer el cambio de todo el cableado por thhn 12 awg, mas que el antiguo alambre nya, ya que la proteccion del mismo es mejor y la flexibilidad para trabajarlo asi como la probabilidad menor de romperlo al marcarlo con algo con filo.)
desde el perno de la barra sales con 2 cables, uno de ellos va directamente a la linea de tierra (tierra de proteccion) y el segundo va a reforzar el neutro, (tierra de servicio) y desde ahi hacia toda la casa.
 
asi es, es lo mas logico, si no tiene barra de tierra te recomiendo hacerlo cercano al medidor o al tablero electrico, desde ahi, primero mide que la calidad de la "tierra" sea buena, lo mas facil es tomar un soquete, ponerle una ampolleta, conectar uno a la fase y el otro a un cable directo de la barra de tierra, si la ampolleta prende bien, es de buena "calidad" la toma de tierra, desde ahi seria necesario sacar 2 cables de 12 awg en thhn [uno blanco y el otro verde] (por cierto te recomiendo hacer el cambio de todo el cableado por thhn 12 awg, mas que el antiguo alambre nya, ya que la proteccion del mismo es mejor y la flexibilidad para trabajarlo asi como la probabilidad menor de romperlo al marcarlo con algo con filo.)
desde el perno de la barra sales con 2 cables, uno de ellos va directamente a la linea de tierra (tierra de proteccion) y el segundo va a reforzar el neutro, (tierra de servicio) y desde ahi hacia toda la casa.

Gracias capo :vale:
 
Queria postear "me empalmo con las fotos de tu culo, bebé", pero me arrepentí, es un tema serio con respuestas serias.

Buena pregunta peko y buenos aportes herm@nites :sisi3:
 
por cierto tengo 2 rollos de thhn pa la venta , 12 y 14 awg baratito baisano... baratito :lol2:

con el envío me saldría al mismo precio que comprarlo acá :lol2: