Con un golpe de 12v, a uno no le pasa nada??

Pero el diferencial detecta la corriente que va por el primario del transformador. En el secundario puede pasar cualquier cosa y es el circuito que llega al culiao de la piscina.

No, el interruptor diferencial detectará tanto una fuga en el primario como en el secundario. El funcionamiento de un diferencial, como su nombre lo indica, se basa en detectar la diferencia de corriente que sale del interruptor, como la que retorna por él. Pero si existe una fuga, y esta es mayor a 30 [mA], el interruptor se activará. Recuerda el transformador tiene reglas básicas, como que la corriente es inversamente proporcional al voltaje, en este caso reductor, lo que aumenta la corriente. Es decir, lo que sale en el secundario, se ve reflejado en el primario.

Aquí la corriente de entrada es igual a la de salida.

Diferencial_1.PNG

Aquí tienes la fuga (debe ser mayor que 30 [mA]:

Diferencial_2.PNG

En todos los casos, ese artilugio está adosado a un tablero.
No habría riesgo alguno.
 
Y donde pones el diferencial??? en el primario o secundario del tranfo????

le acabo de preguntar a mi viejo pero ya te respondio el otro viejo.
Post automatically merged:

yo creo que ya esta resuelto el tema, el hombre puede pegarse su cachita en la piscina sin riesgo de que parezca cacha masoquista
mientras tenga bueno el diferencial.
 
No, el interruptor diferencial detectará tanto una fuga en el primario como en el secundario. El funcionamiento de un diferencial, como su nombre lo indica, se basa en detectar la diferencia de corriente que sale del interruptor, como la que retorna por él. Pero si existe una fuga, y esta es mayor a 30 [mA], el interruptor se activará. Recuerda el transformador tiene reglas básicas, como que la corriente es inversamente proporcional al voltaje, en este caso reductor, lo que aumenta la corriente. Es decir, lo que sale en el secundario, se ve reflejado en el primario.

Aquí la corriente de entrada es igual a la de salida.

Diferencial_1.PNG

Aquí tienes la fuga (debe ser mayor que 30 [mA]:

Diferencial_2.PNG

En todos los casos, ese artilugio está adosado a un tablero.
No habría riesgo alguno.

Por eso te digo...como aumenta la corriente en el secundario si el susodicho llega a tocarlo se recaga...por eso el diferencial debe estarpuesto en el secundario y no en el primario. Ademas recuerda wue primario y secundario estan separados por un nucleo y la medicion no es fiable si lo pones en el primario siendo que la carga esta en el secundario.
 
Por eso te digo...como aumenta la corriente en el secundario si el susodicho llega a tocarlo se recaga...por eso el diferencial debe estarpuesto en el secundario y no en el primario. Ademas recuerda wue primario y secundario estan separados por un nucleo y la medicion no es fiable si lo pones en el primario siendo que la carga esta en el secundario.

El núcleo disipa potencia en forma de calor, pero la corriente que entra por el principio de la espira primaria, debe ser la misma a la que sale de ella. Me hiciste pensar, voy a hacer el experimento y te respondo más tarde.

Edit: Lo acabo de probar a pie pelado, y tienes razón, no salta. Pero la tensión es demasiado baja como para hacer daño, 30 [Vdc] entre bornes.

test-copia.jpg

:sisi:


PD: La duda me surge en dispositivos de disparo, que no son lo mismo.
 
Última edición:
El núcleo disipa potencia en forma de calor, pero la corriente que entra por el principio de la espira primaria, debe ser la misma a la que sale de ella. Me hiciste pensar, voy a hacer el experimento y te respondo más tarde.

Edit: Lo acabo de probar a pie pelado, y tienes razón, no salta. Pero la tensión es demasiado baja como para hacer daño, 30 [Vdc] entre bornes.

test-copia.jpg

:sisi:


PD: La duda me surge en dispositivos de disparo, que no son lo mismo.

En el tranfo sucede que:

1) Entra corriente por el primario el cual esta bobinado al nucleo y por tanto genera un campo magnetico en el nucleo.
2) El nucleo al generar un campo y teniendo un bobinado conectado al secundario genera una corriente electrica de mayor magnitud que la corriente del primario en el secundario....ergo la corriente del primario es distinta a la del secundario.

El diferencia deberia estar puesto en el secundario. Por tanto deberia estar seteado para la corriente y voltaje del secundario.
 
En el tranfo sucede que:

1) Entra corriente por el primario el cual esta bobinado al nucleo y por tanto genera un campo magnetico en el nucleo.
2) El nucleo al generar un campo y teniendo un bobinado conectado al secundario genera una corriente electrica de mayor magnitud que la corriente del primario en el secundario....ergo la corriente del primario es distinta a la del secundario.

El diferencia deberia estar puesto en el secundario. Por tanto deberia estar seteado para la corriente y voltaje del secundario.

La tensión es demasiado pequeña como para hacer daño, de hecho mi fuente es de 2 [A] y nada.
 
La tensión es demasiado pequeña como para hacer daño, de hecho mi fuente es de 2 [A] y nada.

Estamos hablando de corriente que es lo que mata.

Segun la placa del tranfo : 30W, 220VAC de entrada y 24 VAC de salida

La corriente de salida deberia ser de 1.25 A. Con esa corriente es posible causar hasta fibrilacion ventricular. Dejo tabla.


Por tanto si es necesario un diferencial en el secundario que pueda ser seteado a esos niveles de corriente y voltaje.
 
Estamos hablando de corriente que es lo que mata.

Segun la placa del tranfo : 30W, 220VAC de entrada y 24 VAC de salida

La corriente de salida deberia ser de 1.25 A. Con esa corriente es posible causar hasta fibrilacion ventricular. Dejo tabla.


Por tanto si es necesario un diferencial en el secundario que pueda ser seteado a esos niveles de corriente y voltaje.
Los 30W son el límite térmico del trafo, puedes perfectamente pedirle más en cortocircuito franco, probablemente se queme en unos segundos, no puedes usar los supuestos 1.25 A como dato de corriente máxima que dará ese trafo (incluso, como todo trafo, tendrá un inrush mucho más alto cuando se magnetice el núcleo).

La corriente no va a circular si no tienes la tensión necesaria para producir una corriente como la que dices, el nivel de tensión presente aquí es muy bajo. La impedancia equivalente del cuerpo humano no te va a dejar tener niveles de corriente peligrosos a esa tensión y frecuencia, independiente que la fuente sea capaz de suministrar cientos de amperes.
 
Los 30W son el límite térmico del trafo, puedes perfectamente pedirle más en cortocircuito franco, probablemente se queme en unos segundos, no puedes usar los supuestos 1.25 A como dato de corriente máxima que dará ese trafo (incluso, como todo trafo, tendrá un inrush mucho más alto cuando se magnetice el núcleo).

La corriente no va a circular si no tienes la tensión necesaria para producir una corriente como la que dices, el nivel de tensión presente aquí es muy bajo. La impedancia equivalente del cuerpo humano no te va a dejar tener niveles de corriente peligrosos a esa tensión y frecuencia, independiente que la fuente sea capaz de suministrar cientos de amperes.

Leyo la tabla que puse???

Con 30 mA que circulen por su corazon ud por unos segundos ud esta frito. La tabla dice que a los 23 mA ud si es hombre ya deberia recibir un choque doloroso y grave. Si es mujer a los 15mA.

So...con una pequeña corriente que se fuge por la corriente de trabajo del secundario puedes freir una persona.
 
Prueba con una batería chica, 9v, un borne a tu lengua y el otro borne conectatelo al chico, y nos cuentas.
Conchetumare.
 
Leyo la tabla que puse???

Con 30 mA que circulen por su corazon ud por unos segundos ud esta frito. La tabla dice que a los 23 mA ud si es hombre ya deberia recibir un choque doloroso y grave. Si es mujer a los 15mA.

So...con una pequeña corriente que se fuge por la corriente de trabajo del secundario puedes freir una persona.
si lo que dices no está mal, pero tienes que hacer que circulen esos amperes primero, y te planteo que a 24 V en una piscina no va a pasar. Si podria pasar si te pones los terminales a ti mismo,
 
Estamos hablando de corriente que es lo que mata.

Segun la placa del tranfo : 30W, 220VAC de entrada y 24 VAC de salida

La corriente de salida deberia ser de 1.25 A. Con esa corriente es posible causar hasta fibrilacion ventricular. Dejo tabla.


Por tanto si es necesario un diferencial en el secundario que pueda ser seteado a esos niveles de corriente y voltaje.

Que no, hueón. ¡Entiende porfiao chuchetumare! ¡¡NO!!

Recién te acabo de corroborar con una fuente DC, a 30 [V] y con una corriente máxima de 2 [A] de salida, tocando los bornes a pata pelada y no chuchetumare. En lo de la aislación del secundario como un circuito aparte, tienes razón, pero son 30 putos [w], no es nada.

¿Qué más querí que te digan, estúpido reculiao?
¿Vay a seguir hueviando?

Por algo se usa ese tipo de ampolletas 12 ó 24 [Vac]
Hasta cuando chucha, estúpido reculiao, chupa el ñato.

Sin-t-tulo-2-copia.png
 
Prueba con una batería chica, 9v, un borne a tu lengua y el otro borne conectatelo al chico, y nos cuentas.
Conchetumare.
Que no, hueón. ¡Entiende porfiao chuchetumare! ¡¡NO!!

Recién te acabo de corroborar con una fuente DC, a 30 [V] y con una corriente máxima de 2 [A] de salida, tocando los bornes a pata pelada y no chuchetumare. En lo de la aislación del secundario como un circuito aparte, tienes razón, pero son 30 putos [w], no es nada.

¿Qué más querí que te digan, estúpido reculiao?
¿Vay a seguir hueviando?

Por algo se usa ese tipo de ampolletas 12 ó 24 [Vac]
Hasta cuando chucha, estúpido reculiao, chupa el ñato.

Sin-t-tulo-2-copia.png

Este wn de aqui hizo la wea de poner la lengua en un borne y el otro al chico....mira como quedo de quemado...xdddd.
 
Cuanto te costo hacer esa pisicina???
Tengo una napa de agua, al metro de profundidad, por lo que los maestros, tuvieron que usar, casi pura sika en la mezcla.
También tuvieron que hacer una fundación mayor a lo normal (pilares, etc)
Cuando cotize hacer una piscina normal (sin saber la cagada que tenía en el subsuelo) salía alrededor de 8 millones.
La piscina es de 8 x 4 metros, con 1,7 metros en la parte más honda.
 